電子/電路 標題:三相四線電流問題
1:李世昌 (大學)張貼:2010-03-25 21:29:22:

我有一台30KVA穩壓器,輸入電壓三相三線220V,輸出電壓三相四線208/120V

今天廠商來做維護時,測量輸出電壓方面沒有問題,在測輸出電流方面測得結果

R相38A,S相40A,T相42A,N相在80A上下

請問這種數據正常嗎?

三相用電驅於平衡N相不是會驅於0嗎?

謝謝


2:黃福坤(研究所)張貼:2010-03-25 22:15:11: [回應上一篇]
註冊且登入者,可下載動畫相關檔案(以電子郵件傳送)離線使用!
無法瀏覽動畫時請下載並安裝Jave Run Time

 可否畫個簡圖 說明 測量哪裡的電流與測量方式
也歡迎參考 以下模擬

若無法瀏覽動畫請點選使用問題

以上動畫原始英文網頁

註冊且登入者,可下載動畫相關檔案(以電子郵件傳送)離線使用! 無法瀏覽動畫時請下載並安裝Jave Run Time
本區 註冊登入 者方可留言 回首篇留言
本討論串狀態為:問題已經圓滿解決
黃福坤 修改,轉成中文版面並增加功能 從2011/06/15起
對本討論區有何疑問 請 管理區:onlineid=28789220:time=1508785397/Oct:24 03:10:page time=0s