國立台灣師範大學物理系 物理教學示範實驗教室(網站) 物理問題討論區 (黃福坤)
我們也針對科學教學建立開課系統:科學園,讓老師更方便運用網路科技輔助教學,歡迎教師多加利用! 中學物理(維基)
(學習物理不只是know HOW 更重要的是 know WHY, 歡迎參考聞名全球的物理動畫, 英文網頁NTNUJAVA以動畫為主) 白話物理
關鍵詞 最近 物理名詞中英檢索 無法登入或系統功能不正常回報
討論區首頁 >>物理課程相關問題(分成國中/高中/大學等區) >>日常生活中的物理現象>>啟動馬達啟動後為什麼要轉換為三角接法或市y接法
本區 註冊登入 者方可留言 備用網站網址 http://enjoy.phy.ntnu.edu.tw/demolab/phpBB/
本討論串狀態為:問題已經圓滿解決
歡迎參考幾篇日常生活中的物理專文
電子/電路 標題:啟動馬達啟動後為什麼要轉換為三角接法或市y接法
1:99589958張貼:2006-06-16 22:09:22:

請問一下電機高手們

三角接法跟y接法的功用是為何??

麻煩告知一下??

感恩阿!!!


2:99589958張貼:2006-06-16 22:14:27: [回應上一篇]

請問一下電機高手們

啟動馬達啟動後為什麼要轉換為三角接法或市y接法???

麻煩一下~~~~感恩阿

 


3:bv4di榮譽點數8點 (大學理工科系)張貼:2006-06-19 01:24:57: [回應上一篇]
Quote:
在 2006-06-16 22:14:27, 99589958 寫了:

請問一下電機高手們

啟動馬達啟動後為什麼要轉換為三角接法或市y接法???

麻煩一下~~~~感恩阿


三角或是Y的接法為三項電使用,為了製造旋轉的磁場

正確說法,三相感應馬達啟動時為Y  啟動後約10秒(看狀況)轉成三角

再想看看,找一下 三角 與Y的接線法,電流有何差異?



[ 這篇文章被編輯過: bv4di 在 2006-06-19 01:35:37 ]
4:黃福坤 (研究所)張貼:2006-06-19 13:41:22: [回應第2篇]

Quote:

在 2006-06-16 22:14:27, 99589958 寫了:

請問一下電機高手們


啟動馬達啟動後為什麼要轉換為三角接法或市y接法???


麻煩一下~~~~感恩阿


 




似乎你的問題僅限於三相馬達想滿足某條件時的狀況 而非所有馬達的通用條件
問問題前先釐清問題是很重要的第一步!

5:yulie_key (大學)張貼:2006-06-23 02:20:08: [回應第1篇]

Quote:

在 2006-06-16 22:09:22, 99589958 寫了:

請問一下電機高手們


三角接法跟y接法的功用是為何??


麻煩告知一下??


感恩阿!!!





這種是三項的馬達
而且是有啟動線圈的才有這種情況
啟動線圈是用於馬達剛要從靜止其動的那一段短短的時間
等到馬達開始運作了(到達一定轉速)
因為離心開關
而改變接線方式
從原本的Y改為三角
這是兩組不同接線的線圈



6:bv4di榮譽點數8點 (大學理工科系)張貼:2006-06-23 22:38:37: [回應上一篇]

Quote:
在 2006-06-23 02:20:08, yulie_key 寫了: [ 這種是三項的馬達而且是有啟動線圈的才有這種情況啟動線圈是用於馬達剛要從靜止其動的那一段短短的時間等到馬達開始運作了(到達一定轉速) 因為離心開關而改變接線方式從原本的Y改為三角這是兩組不同接線的線圈

有啟動線圈的好像不見得是Y跟三角吧?亦好像不見得只有三相吧?我得印象中反而看到有啟動線圈的是單向馬達,而工廠動力用的絕大部分為,有六條出線,在外部有個電磁機構來做Y 三角變換。

問題在於幹嘛那麼複雜還要變換,難道不能Y或三角一路到底?

這種感應馬達不見得只有三相,但是Y或是三角就非三相屬了,跟三相電的特性有關



[ 這篇文章被編輯過: bv4di 在 2006-06-23 23:04:17 ]
7:keat榮譽點數20點 (大學)張貼:2006-08-08 15:12:40: [回應第2篇] ,本留言獲[]給賞金共 1 點
Quote:
在 2006-06-16 22:14:27, 99589958 寫了:

啟動馬達啟動後為什麼要轉換為三角接法或市y接法???


  在起動時須切換Y為三角接法的三相馬達,大都是大馬力的馬達,因其轉子鈍重,
再加上傳動的負載大(如大空壓機、大風車),故需較長的運轉起動時間。因電源電壓
及頻率固定,為避免起動時馬達及動力裝置長時間處於大電流狀態。所以起動時先用
Y接法,以增加線圈長度的方式,預先降低起動時所產生的大電流,避免馬達線圈過
熱,及保護動力控制裝置。
  待馬達的轉速提升後,計時器開關動作,將最初的Y接法切換為三角接法,恢復全
載功率輸出,就可一路到底了。
  若要免去起動時Y-三角的切換程序,曾見到有人改以較高電壓的動力系統及馬達
(如440V),或用變頻器設定馬達起動時最合適的階段性電壓及頻率曲線。不過能體驗
到切換期間,三顆電磁開關交替動作時的聲響及模樣,還真的有夠震撼。

錯誤之處請前輩指正!


8:b47519榮譽點數2點 (大學理工科系)張貼:2006-11-01 22:19:10: [回應上一篇] ,本留言獲[]給賞金共 1 點
這是低壓鼠籠型馬達起動方式.一般電工法規有規定.再220V.40HP以上就要採取降壓方式.一般電機機械會有介紹.主要是降低起動電流,避免因6倍起動電流造成工廠產生閃爍現象
9:b47519榮譽點數2點 (大學理工科系)張貼:2006-11-05 10:13:21: [回應上一篇]
感謝
本區 註冊登入 者方可留言 回首篇留言
本討論串狀態為:問題已經圓滿解決
黃福坤 修改,轉成中文版面並增加功能 從2011/06/15起
對本討論區有何疑問 請 管理區:onlineid=28772048:time=1508575452/Oct:21 16:10:page time=0s